首页 > 电力葡京游戏app下载 > 中压葡京游戏app下载绝缘抗张强度变化率超标

[中高压力缆 ] 中压葡京游戏app下载绝缘抗张强度变化率超标

P: 2019-07-16 14:15:48

1

中压葡京游戏app下载绝缘抗张强度变化率超标,换了不同材料,不同机台依旧如此,标准为:抗张强度变化率≤25%,实际抗张强度达到30%~60%,

老化前抗张强度在20MPa左右,老化后抗张强度在26~30MPa左右

还请各位高工能给些指导意见,帮忙分析下,谢谢!

die lapping unit - 线模研磨装置 点赞(0) 投诉

P: 2019-10-21 08:02:31

2

老化后强度继续上升,个人认为是材料中的残留交联剂继续引发交联造成的,测下老化后的凝胶含量应该会有所发现。方法的话试试强化老化前的交联,尽量让交联剂反应完全减少残留。

potential equalizing wire - 均压线 点赞(2) 投诉

P: 2020-05-17 11:06:33

3

建议先热处理后再放入老化箱,排除内应力的原因,再考虑交联剂的问题

H-core - H型线芯 点赞(3) 投诉

P: 2020-08-15 08:49:17

4

说的好

high-volume fiber optical cable - 高容量光缆 点赞(0) 投诉

P: 2020-12-22 13:39:53

5

说的好

Cisco - 思科 点赞(0) 投诉

5


你需要登录才能发表,点击登录