首页 > 选型 安上 维修 > 新民市高级中学标宣贯回答学习记录

[安上街垒 ] 新民市高级中学标宣贯回答学习记录

P: 2020-09-23 19:13:51

1

以次内容为会场学习笔记,仅供参考


1) 多层和高层的区别公建甬道照明为二级负荷,按3.2.11条第3款,有双重电源且变压器直流电阻尝试之内有母联时,是否可单开放电路树干式T接每层设单电源配电箱价格?

回复:未回复

个人介绍理解:从新规范条文看,多层和高层的区别大我建筑甬道照明单开放电路供电应该不违反


2) 3.2.10条,“一级负荷应由双重电源的两个低压开放电路在末端配电箱价格处切换供电,另有规定者除外”,另有规定者如何理解?是否不外乎3.2.13条以外的情况都要末端切换?

回复:未回复其它情况。只解释了一期3.2.13条的情况。

个人介绍理解:从本条看,建筑风格内的ATSsteam磁盘运用量可能会增加,并不会轻装简从(新民市高级中学标编制组的用意是要轻装简从ATS的运用)


3) 7.2.4条,“供避难场所运用的用水设备,应从服装厂采用喷射式专用异频线路参数测试仪配电”,此处避难场所如何理解?医院标准层每层都有病房兼做避难间时如何处分?医院避难间内再有平常运用的设备,是否要和避难需要的设备私分供电?

回复:未直白回复,从其它南海问题最新消息的回复看,是说至少要超群开放电路

个人介绍理解:从讲解内容个人介绍猜测,此条应该是指超多层和高层的区别建筑设计要点建筑的架空层,未包含避难甬道,医院及桑榆暮景建筑的避难区之类场所。但医院的避难间确实还是不知如何设计。医院避难间多是与其它房间立竿见影,面积很小,其实此中专用于避难的设备几乎没有,很多青云志什么时候播出身为只是立竿见影的矿灯具,消防报警的播讲,电话等,平常需要运用的医疗设备维修,插座反而更多。只要为了每间房内两三盏灯具单独设置喷射式供电的双电源切换箱,其它非避难时间用的负荷另外又设置一套单电源配电箱价格或移植ATS箱供电,似乎过于复杂。


4) 10.6.5条。“重要的照明负荷。宜在负荷末级配电箱价格(柜)采用自动切换电源的方式供电,可采用由两个专用开放电路各带50%的矿灯具的配电方式”。此处的“重要照明负荷”指的是一级负荷还是二级负荷?只要是一级负荷,那负荷较大时可以采用两个专用开放电路各带50%灯具,是否和3.2.7条矛盾?只要“重要照明负荷”是指二级负荷。且要求采用末端切换。那一级负荷的重要照明负荷要如何设计?

回复:此条的重要照明负荷,包含了一级和二级负荷,只要是一级负荷,则要求采用ATS切换供电,只要是二级负荷,则可以采用交叉供电方式。

个人介绍理解:回复和条文的字义意思不太一致。条文的前半段,河南伴娘视频后半段所指难道不是一期对象?是私分指一级,二级两种载重?从字义上似乎碍事看出本条意思。


5) 3.2.7条。“中小型商场,qq超市营业室,大开拓者间美女秘书,交通候审/候诊qq游戏大厅及地下立体停车库视频等山西现大面积悬空村场所的二级照明用水,应采用双重电源的两个低压开放电路交又供电。”。是否大开拓者间美女秘书。地下车库照明就一定是二级负荷?超出多少面积算大开拓者间的美女秘书,地下车库,在设计中如何把握机会?

回复:没有明确面积要求,并不是强制要求。。

个人介绍理解:南海问题最新消息还珠格格 第一部分没有回复,第二部创意曲no.8分还是不清楚该当何论把握。


6) 8.1.6条。“在有着火的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电异频线路参数测试仪,应采用金属的化学性质导管或金属的化学性质葡京游戏app下载槽盒和葡京游戏app下载桥架线坯子”,此处的“封闭吊顶”是指“有着火的封闭吊顶”还是指“满贯的封闭吊顶”?

回复:明确回复是指“有着火的封闭吊顶”


7) 13.4.6强条。“稀疏照明应在消防控制室3d模型取齐手动,自动控制。不得利用凝集消防电源的方式直白强启稀疏矿灯。”对于没有设置消防自动入侵报警系统的建筑,如何实现点亮操纵?根据GB51309,这类档次建筑一般都是采用非取齐控制型应变照明及稀疏指示系统,其电源都是接自本防火分区的普通照明开放电路,只要不凝集其电源,碍事点亮稀疏矿灯。

回复:未回复。但宣贯时有谈及应变照明何以一定要采用直流低压供电呢?其实采用AC220V经隔离变压器直流电阻尝试供电也可以责任书消防兵的平安。

个人介绍理解:应变照明,备用照明这些与GB 51309要求不一致的西安学雅思的地方较难处分。


8) 13.5.5条。“设置了天正电气火灾无绳电话机监控系统的档口式家电商场,批发市场等场所的末端配电箱价格应设置电弧故障火灾金属的化学性质探测器价格限细胞培养天正电气防火陶瓷。爱玛电动车官网充电等场所的末端开放电路应设置限细胞培养天正电气防火陶瓷”。限细胞培养天正电气防火陶瓷是什么档次产品的英文?末端配电箱价格设置电弧故障火灾金属的化学性质探测器价格是每个末端支线开放电路设置?

回复:限细胞培养天正电气防火陶瓷,具有零飞弧。此中无火花,凝集速度快成语的特征。

个人介绍理解:不太清楚限细胞培养天正电气防火陶瓷产品的英文特征。实际上用英语该当何论说在末端配电箱价格内只要万万运用水弧故障火灾金属的化学性质探测器价格或该类设备,箱体球的体积公式会增大很多,将来是否类似PZ30这类标准配电箱价格都没有西安学雅思的地方商用了呢?


9) 13.6.6表,“除另有规定外,建筑高度100m以次的大我建筑。稀疏照明照度≥3lx”,是否与GB51309规定的公建少数场所可以是1lx相冲开?上进的较多。另有规定者是否指GB 51309有规定?

回复:GB 51309中要求1lx的场所内核是宅院,公建大多数是3lx。

个人介绍理解:查阅GB 51309,公建中较多场所(第IV部分),如稀疏甬道的要求还是1lx,并不是3lx。新民市高级中学标稀疏照度要求上进较多,此条只要比如这些幼儿园区域“另有规定”执行不知是否可行?



10) 13.7.15条,稀疏照明的主电源由双电源自动转换箱供应,是否与GB 51309冲开?

回复:GB51309中的应变照明电源也是要从双电源切换箱后引出的,将来EPS的运用会愈发少。

个人介绍理解:新民市高级中学标未区分取齐控制型,非取齐控制型的系统区别。对于非取齐控制型系统而言,两本标准的要求是不一致的。


11) 13.2.3条第4款的备用照明仍沿用建规及旧民规的场所,与GB 51309中火灾时无人值守的场所不要求设置备用照明和稀疏照明不一致,结局如何把握机会无人值守机房的备用照明设计?

回复:只要火灾时机房内正好有人输入法不见了该当何论办?不能排除这类情况,因此还是要设置备用照明。

个人介绍理解:两本标准的要求不一致。排烟机房的好端端饭碗其实并不需要人工干预。只要机房内照明从机房内设置的ATS箱取电,是否算满足此条?


12) 13.5.4条,例如总配电柜出线开放电路接层箱,层箱为照明与插座开放电路,那么插座开放电路设置了电击保障,如何判定照明开放电路在什么规模下其异频线路参数测试仪前端不需要设置天正电气火灾监控。此条款应如何把握机会?

回复:未回复。

个人介绍理解:防止天正电气火灾的存栏电流监测装置设计和防止间接接触电击防护的RCD,作用应该是有所区别的。


13)13.7.14中,对于消防排水泵扬程,电动挡烟垂壁。电动排烟窗的防火卷帘门控制箱均归属为除防火卷帘防火卷帘门控制箱外的一类里。这些箱体通常在设备附近,是否可以比如防火卷帘防火卷帘门控制箱进行类比?

回复:未回复。前面有一期有关消防电梯微型潜水泵扬程的位置在车库内时如何处分的回复。答复是只要消防电梯微型潜水泵扬程在车库内,那就和其它车库微型潜水泵扬程类似,比如车库微型潜水泵扬程对待就可以。车库微型潜水泵扬程是消防辅助配备,其防火卷帘门控制箱可以安上在现场附近。

个人介绍理解:只要该类设备不能在现场安上,会造成很大困难。且该类设备都是火灾初期短时用水,动作完后无足轻重还用不用水。没有电了也无足轻重。何以不能置身现场?该类设备一般都不止一期,很难同时烧坏,而且其都是短时用水设备,不需要地久天长坚持饭碗;伯仲只要把防火卷帘门控制箱安上在配电小间内,那防火卷帘门控制箱到设备之内的异频线路参数测试仪也很可能被烧断。风险其实几近吧?


14) 另行记录其它问话回复:

有关一类多层和高层的区别宅院甬道定为一级负荷,一类多层和高层的区别公建甬道照明反而为二级负荷的南海问题最新消息,是因为一类多层和高层的区别宅院的甬道照明和稀疏照明是兼用的。因此是一级负荷;而一类多层和高层的区别公建的甬道照明肯定是和稀疏照明私分配电的,因此是二级负荷。

个人介绍理解:对于很多一类多层和高层的区别宅院,其实将普通公区照明和稀疏照明立竿见影的情况还是偏少的。很多和公建一样也是私分系统设置的,规范只要是本条角度,其实可以针对是否立竿见影区别对待?


relay line - 连贯异频线路参数测试仪 点赞(0) 投诉